余氯是指游泳池水經過加氯消毒,接觸一段時間后,池水中所余留的有效氯。根據國家標準GB37488-2019中規定游泳池水的余氯應控制在0.3~1.0mg/L。游泳池水質的余氯過低,則消毒不徹底,不能殺滅水中病原微生物以及細菌;余氯過高則會危害泳客的身體健康,所以泳池的余氯不宜過高或過低,那么我們如何快速控制好余氯的范?/span>0.3-1.0mg/L范圍內呢?
1. 每隔兩個小時,定期對游泳池的余氯進行自檢。檢測余氯的工具有:比色計、余氯驗水盒、普量水質檢測儀、百靈達水質檢測儀等。其中比色計、驗水盒這些檢測工具都是目視比色測試的,測出來的結果只是一個參考的范圍,而不是準確的數值。普量水質檢測儀和百靈達水質檢測儀,使用光度儀+藥片測試,測試的結果精準到小數點后兩位數。其中普量水質檢測儀檢測余氯僅需15秒就出結果,使用方法很簡單?。?/span>1)用池水清洗幾次取樣杯,在水樣20公分以下,取10毫升水樣;(2)取樣杯中放入DPD1藥片試劑,用碾棒碾碎藥片使其完全溶解后,蓋上遮光罩;(3)按下FCL鍵,等待15秒,顯示余氯的測試結果。

2. 安裝水質在線監測儀。安裝泳池在線監測儀可以實時遠程監控泳池的余氯/pH/濁度/ORP/溫度。泳池水質管理員可以通過電腦端/手機端隨時查看分析泳池的余氯/pH/濁度/ORP/溫度的情況,對泳池突發事件能及時處理。

3. 當自檢到泳池的余氯過高時,我們可以使用氯中和劑,快速中和過高的余氯。現以科瑞德氯中和劑為例,按每立方水1克的劑量投放,可以降低1mg/L的氯,即加入1公斤的氯中和劑可使1000噸水的氯含量降低1mg/L。使用方法:在水桶中溶解后,均勻潑灑到池水中即可。
4. 當自檢到泳池余氯過低時,我們可以投放復效清消毒粒。每立方水加入本品2克時,可提高水的有效氯1.1mg/L,投藥量應視水質情況進行增減,投加后使池水的余氯達到0.3-1.0 mg/L為宜。使用方法:可直接撒入泳池,也可以將消毒粒投入系統加藥桶制成一定濃度的溶液,通過自動投藥泵從管道加入池水中。